县供电有限责任公司电能损耗规范化管理自评评分表
条据书信范文 发布时间:2010/10/1
县供电有限责任公司电能损耗规范化管理自评评分表
县供电有限责任公司电能损耗规范化管理自评评分表项目标准要求检查内容评分办法标准分自评分四、电网经济运行1、农网规划设备中将降损节能、电压质量和无功优化配置作为规划设计的重要原则;电源点布局符合“短半径、密布点”原则,无功配置符合“分级补偿、就地平衡”的原则,经济运行各项管理制度健全,并认真落实。(1)农网建设(改造)以来新建、改造工程图纸及中长期电网发展规划图。(2)农村电网经济运行各项管理制度及执行情况。具体包括:电容器运行管理、主变分接开关调整、运行方式管理、变压器经济运行管理、负荷率调整、低压三相负荷测试与调整管理等。(3)现场检查电网当前实际运行的经济性。无图纸及规划扣20分,管理制度不健全1处扣5分,制度执行不力酌情扣1-10分,电网实时运行不经济酌情扣5-10分。40382、35kv及以上主变全部采用节能型设备(s9系列及以上),主变有载调压率达100%;变电站无功补偿容量达到主变容量的10%以上,大力推广使用节能型配电变压器,对运行中的高耗能设备应制订计划限期改造。(1)主、配变及电容器等设备台帐。(2)节能型主变率、有载调压率及变电站无功补偿容量占主变容量的比率统计资料。(3)无载调压主变、配置容量达不到要求的变电站无功补偿装置及高耗能配电变压器更换、改造计划。(4)现场抽查。各比率每降低10%扣1分,无改造计划扣10分,计划不全面酌情扣1-5分。40303、定期编制电网年度运行方式方案计划,认真搞好电网经济调度与运行工作;编制主变经济运行曲线,并按实际负荷及时调整主变运行方式;及时投退变电站无功补偿装置、调整有载调压主变分接头。(1)电网年度运行方案计划。(2)各变电站主变经济运行曲线和运行记录。(3)有载调压主变分接头调整及变电站无功补偿装置投退记录。缺一项扣10分,内容不完整、填写不规范每项酌表扣1-5分。40374、认真做好配电网经济运行,及时停运空载配电变压器,及时调整子母变运行方式,采取有效措施加强配变低压三相负荷不平衡率的测试及调整管理工作。(1)空载配电变压器停运记录。(2)子、母变运行方式调整记录。(3)配变低压三相负荷测试及调整管理办法及有关记录。缺一项扣10分,内容不完整、填写不规范每项酌表扣1-5分。3025